城市地鐵项目BIM咨询实施经验总结(4)
机电管线综合调整阶段几个需要灵活处理的部位

1、管线的局部降低
如站厅层公共区要求吊顶3.2m,设备区要求2.4m,相应的管线净空要求不小于3400和2600,实际操作中有管线需要局部调整标高,此时只要净空高度不突破吊顶高度,是允许管线局部降低的。

2、风机盘管、多联机等终端设备的标高
通常在调管综阶段,这些终端设备都没有招完标,因此与之相连的空调水管、冷媒管、冷凝管的准确位置无法确定。此时为了各系统的完整性,通常将这些终端设备放在最下层紧临吊顶位置,与之连接的管线也放在最下排。

3、空调水机房的管道与设备连接方式
第一因为冷水机组在管综阶段尚未招标,第二因为施工阶段施工单位都会对机房进行进一步深化,故在空调水机房的管道与设备连接时可以做象征性连接,等设备确定之后再进行替换。

4、走廊风管的路由变更
地铁站各层尤其是设备层走廊的管线非常密集,而可用于排布管线的空间又很有限,只要一根风管贯通,就会给其他专业的管线排布带来极大的难度,此时可以考虑将某一段无风口的风管转移到走廊两边的房间,以腾出空间。

以上是在地铁管线综合阶段需要灵活处理的部位,可能有的与管综大的原则有冲突,但是特殊部位需要特殊处理,以达到成本与功能的平衡