电气配管及管内穿线技术交底

一、工程概况
某广场A栋塔楼共28层,其中6层以下为裙楼,6~26层为写字搂标准层,2728层为机房和设备间。施工范围为6~28层配合混凝土现浇结构施工的暗配管,各标准层公用区吊顶内配管及机房和设备间的明暗配管,所用管材均为镀锌钢管,各标准层办公区的二次装修配管穿线工作待定。
二、准备工作
1.材料要求
镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈开、砂眼、棱刺和凹扁现象,管箍、锁紧螺母、护口、接线盒、开关盒、灯头盒、面板、膨胀螺栓、塑料胀塞等均应符合要求,并有合格证。
绝缘导线的型号、规格必须符合设计要求,并有出厂合格证。钢带线、护口、压线帽、接线鼻子等均应符合要求。
2.主要机具
弯管器、开孔器、套丝板、套管机、压力案子、手锤、钢锯、锉、电锤、手电钻、台钻、高凳、压线钳、剥线钳、电烙铁、电炉、锡锅、万用表、兆欧表及一些电工常用工具。
3.作业条件
1)暗管敷设:将各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。现浇混凝土板,柱内配管在底层钢筋绑扎完后而上层钢筋未绑扎前进行,根据施工图尺寸位置配合施工。
2)明管敷设:釆用胀管安装,必须在土建抹灰后进行。
3)吊顶内管路敷设:结构施工时,配合土建安装好预埋件、支吊架。内部装修施工时,配合土建做好吊顶灯位及电气器具位置翻样图,并在顶板弹出实际位置。
4)管内穿线:配管工程或线槽安装工程配合土建施工完毕。
三、施工工艺
1.工艺流程
1)暗管敷设:
揻弯、切管、套丝测定箱盒位置→稳注箱盒→管路连接→配合现浇混凝土配管→地线焊接
2)明管、吊顶内管路敷设:
预制加工管弯、支架→箱、盒测位→支、吊架固定(胀管法)→箱、盒固定→管路连接→跨接地线
3)管内穿线:
扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测
2.暗管敷设
1)暗配的电线管路宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲,埋入墙内或混凝土内的管子高表面的净距不应小于15mm
2)根据设计图和现场情况加工好各种盒、箱、管弯。钢管揻弯采用冷弯法,一般管径为20mm及以下时,用手扳揻管器;管径为25mm及以上时,使用液压弯管器。管子断口处应平齐不歪斜,刮锉光滑,无毛刺。管子套丝丝扣应干净清晰,不乱扣不过长。                                                                                                                                                                          
3)以土建弹出的水平线为基准,根据设计图要求确定盒、箱实际尺寸位置,并将盒、箱固定牢固。
4)管路主要用管箍丝扣连接,套丝不得有乱扣现象。上好管箍后,管口应对严,外露丝扣应不多于2扣。套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管径的1.5-3倍。连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。
管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线:无弯时,30m;有一个弯时,20m;有二个弯时,15m;有三个弯时,8m
盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。管口入盒、箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,严禁管口与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5mm,有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。
5)将堵好的盒子固定牢后敷管,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。
6)用Φ5圆钢与跨接地线焊接,跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍,焊缝均匀牢固,焊接处刷防腐漆。
3.明管敷设
1)明配管弯曲半径一般不小于管外径6倍,如只有一个弯时应不小于管外径的4倍。
2)根据设计首先测出盒箱与出线口的准确位置,然后按照安装标准的固定点间距要求确定支、吊架的具体位置,固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或箱盒边缘的距离为150~500mm,钢管中间管卡的最大距离:Φ15~Φ20时为1.5mΦ25~Φ32时为2m
3)明制箱盒安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合,要求一管一孔。钢管进入灯头盒、开关盒、接线盒及配电箱时,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。
4)钢管与设备连接时,应将钢管敷设到设备内。如不能直接进入时,在干燥房间内可在钢管出口处加装保护软管引入设备;在潮湿房间内,可釆用防水软管或在管口处装设防水弯头再套绝缘软管保护,软管与钢管、软管与设备之间的连接应用软管接头连接,长度不宜超过1m。钢管露出地面的管口距地面高度应不小于200mm
5)吊顶内管路敷设。在灯头测定后,用不少于2个螺丝把灯头盒固定牢,管路应敷设在主龙骨上边,管入箱、盒须揻灯叉弯,并应里外带锁紧螺母。管路主要采用配套管卡固定,固定间距不小于1.5m。吊顶内灯头盒至灯位采用金属软管过渡,长度不宜超过0.5m,其两端应使用专用接头。吊顶内各种盒、箱的安装口方向应朝向检查口以利于维护检查。
4、管内穿线
1)相线、中性线及保护地形的颜色应加以区分,用淡蓝色导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。
2)穿带线:带线一般釆用Φ1.2~Ф2.0mm的铁丝,将其头部弯成不封口的圆圈穿入管内。在管路软长或转弯较多时,可以在敷设管路同时将带线一并穿好,穿线受阻时,应用两根带线在管路两端同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。
穿线前,钢管口上应先装上护口。管路较长、弯曲较多穿线困难时,可向管内吹入适量的滑石粉润滑。两人穿线时应配合协议好,一拉一送。
导线连接:单股铜导线一般采用LC安全型压线帽连接,将导线绝缘层剥去10~12mm,清除氧化物,按规格选用适当的压线帽,将线芯插入压线帽的压接管内,若填充不实可将线芯折回头,充滿为止。线芯插到底后,导线绝缘应和压接管平齐,并包在帽壳内,用专用压接钳压实即可。
多股导线釆用同规格的接线端子压接。削去导线的绝缘层,将线芯紧紧地绞在一起,清除套管、接线端子孔内的氧化膜,将线芯插入,用压接钳压紧。导线外露部分应小于1~2mm
500V兆欧表对线路干线和支线的绝缘进行摇测,在电气器具、设备未安装前摇测一次,在其安装接线后送电前再摇测一次,确认绝缘摇测无误后再进行送电试运行。
四、质量标准
1.保证项目
导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
2.基本项目
1)管子敷设连接紧密,管口光滑、护口齐全;明配管及其支架平直牢固、排列整齐,管子弯曲处无明显皱折,油漆防腐完整;暗配管保护层大于15mm。盒(箱)设置正确,固定可靠,管子进入盒、(箱)露出锁紧螺母的螺纹为2-4扣。
2)导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好。在盒()内导线有适当余量。
3)金属电线保护管及与盒()的接地处理要连接紧密、牢固、接地线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。
3.允许偏差项目

                       允许偏差项目
项目
弯曲半径或允许偏差
1
管子最小弯曲半径
配管种类及管径
()mm
≥6D
()mm
≥6D
()mm
≥6D
2
管子弯曲处的弯扁度
≤0.1D
3
明配管固定点的间距
管子直径(mm
15~20
30mm
25~30
40mm
40~50
50mm
65~100
60mm
4
明配管水平、垂直敷设任意2m段内
平直度
3mm
垂直度
3mm

五、成品保护
(1)配线工程安装完毕后,应将施工中造成的孔洞、沟槽修补完整。
2)在管路敷设或配合预埋过程中,及时将敞口用管帽或木塞进行封口。
六、注意事项
1)管子断管后应及时铣口,把管口锉平齐,去掉毛刺再配管。
2)较大范围的混凝土墙面开槽应使用无齿锯作业。
3)在电气竖井、机房等电气管路系统较多的地方应仔细排列布置,使其整齐、美观。
4)暗配管路配管后应及时扫管,发现堵管及时修复。
5)火灾报警系统暗配管的接线盒使用专用接线盒。
6)暗敷进消火栓、正压送风口(阀)的管路宜待设备就位后,找准进线口再配管施工。
7)应急照明和消防联动系统的管路均必须刷防火涂料。


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-8-4 01:21:26 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-8-4 12:26:56 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-8-4 13:28:13 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-8-4 16:19:04 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-8-4 18:18:51 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-8-4 20:32:55 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-8-5 12:40:49 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-8-5 12:52:39 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-8-5 12:53:18 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|投资BIM ( 京ICP备16007407号-1   

GMT+8, 2024-4-25 02:51 , Processed in 0.147745 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表